发布网友 发布时间:2022-04-21 18:17
共8个回答
热心网友 时间:2022-07-18 21:48
电工学名词,变压器变压比的简称。
变压器原绕组和变压器副绕组中的感应电势,与绕组的匝数成正比.
原绕组输入电压与副绕组输出电压之比,等于它们的匝数比,比值K称为变比系数
变压器的主要计算公式
拓展资料 变比指电压比或电流比,是变换电压或电流的设备,一次绕组与二次绕组之间的电压或电流比。在变压器中,一次侧电动势E1与二次侧E2之比称为变压器的变比,用k表示,即k=E1/E2 。
变压器变比为线电压之比(K=U1/U2),绕组电压之比为匝数比(u1/u2=N1/N2)。角形接线侧U=u,星形接线侧U=√3u。所以在原副绕组接线相同时,变压器变比K=U1/U2=u1/u2。当原副绕组接线为角/星时,变压器变比K=U1/U2=u1/√3u2,即u1/u2=√3K。同理当原副绕组接线为星/角时,变压器变比K=U1/U2=√3u1/u2,即u1/u2=K/√3。
热心网友 时间:2022-07-18 23:06
计算变压器容量的方法 电源变压器的容量基本是以设备总容量[kW]乘消耗率(最大收容电力/设备容量X100)[%]除以负载功率所得的值为基准制定。 但实际上考虑负载总量、重要程度、机器安装位置、未来增设计划按照以下顺序计算。 [1] 负载编制目录 分别记录安装位置、分电压照明、动力、热量、特殊负载(焊接机,电器炉,整流器),记入额定容量、功率、消耗量。照明负载计算如下: 照明负载 [VA/m2] =照明度[lx]X照明消耗量[VA/m2�9�5lx]‥‥‥‥‥‥(3-1) 表3-1 分负载消耗量 负载消耗量(%) 电动机 一般 30 连续运转 90 热电炉 80 感应炉 80 电弧炉 100 照明 80 电焊机 30 阻抗焊接机 20 [2]未来增设计划 根据计划在表上分别添入负载位置、负载电压。 [3]负载重要度设置 把罗列的负载分成重要负载和普通负载,设定重要负载的供应方式(引入方式、常用预备 转换方式、SPOT-NETWORK Bach等)。 [4] 馈电线路设置 根据区域的实情,选定连接电力和负载的馈电线路设置方法。 [5] 负载统计 以视在电力[kVA]换算各负荷,乘消耗量,按照负载的重要度、设备位置、电压进行统计,设定馈电线负载和负载地点的塑壳变压器容量及其连接位置。未来负载的电源设备根据事先安装或根据设备增设安装等内容考虑其经济性进行判断。 [6] 计算电力设备容量 先计算各馈线路负载总和,然后除以不等率,计算电源变压器的必要容量。 [7] 确认电压变动率 如流动大起动电流的较大容量电动机或焊接机,在短时间内流动的大电流负载中即使电源设备容量能承受短时间内流动的大电流,但是因大幅的电压下降会出现电磁开关器的励磁解除、电动机不能起动、受损或焊接结果不良等现象。所以,电压下降幅度应计算为电源电压的10%以内,按照如下计算。 %IZ X ≤10 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(3-2) 表3-2 照明消耗量 灯具高度照明消耗量 [ m ] [ VA/m2�9�5lx ] 4 以下 0.060 4 ~ 10 0.065 10 ~ 15 0.070 在此,%IZ : 电力(变压器)的短路阻抗 [%] IL : 短时间负载电流[A] IR : 电源(变压器)额定电流[A] [8] 短路电流计算 使用容量比回路电压大的变压器,会因输出方的短路电流过大,难以选定保护短路器、变流器、光缆等。并且会出现不能使用普通机器的现象。按照如下方式计算短路电流出现问题时,分配负载量,减少变压器的容量或扩大变压器的短路阻抗。 短路电流 = X 100 [A] ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(3-3) 实际的电源变压器容量要重复[1]~[8]求得。变压器额定容量中具有表3-3和表3-4的标准值,因此要考虑过载许可量,选定其中之一为佳。 表 3-3 标准容量(单相) 表 3-4 标准容量(三相) KSC 4311 KSC 4311 容 量 (KVA) 容 量(KVA) 50,75,100 50,75,100 150 150,200,300 200 350,400,500 300 600,750 400 1000 500 1250,1500 750 2000 1,000 2500,3000热心网友 时间:2022-07-19 00:40
付费内容限时免费查看回答变压器变比为线电压之比(K=U1/U2),绕组电压之比为匝数比(u1/u2=N1/N2)。角形接线侧U=u,星形接线侧U=√3u。所以在原副绕组接线相同时,变压器变比K=U1/U2=u1/u2。当原副绕组接线为角/星时,变压器变比K=U1/U2=u1/√3u2,即u1/u2=√3K。原绕组输入电压与副绕组输出电压之比,等于它们的匝数比,比值K称为变比系数。例:变压器的变比110KV/11KV=10
提问怎样测量
愿边1100付变400怎么算
1100除400吗
回答yes
热心网友 时间:2022-07-19 02:32
定义:变比指电压比或电流比,是变换电压或电流的设备,一次绕组与二次绕组之间的电压或电流比。在变压器中,一次侧电动势E1与二次侧E2之比称为变压器的变比,用k表示,即k=E1/E2 。热心网友 时间:2022-07-19 04:40
热心网友 时间:2022-07-19 07:04
1.按产品规格要求设计;2.根据用户特殊要求设计:具体做法是根据容量设计出铁芯截面,计算一侧额定电流选择导线截面、单位匝伏,可再求出另一侧匝伏。如果计算出1匝/v,初级10000v.次级400v 那么高压10000匝低压400匝。热心网友 时间:2022-07-19 09:46
变比就是 高压比低压 ,很简单的 没那么复杂。热心网友 时间:2022-07-19 12:44
知道一次电压和二次电压的比值,或匝数比;就是变压器变比。